推 a2828z33: 我是一定要裝派,留維修孔可以換濾網就好 03/24 12:43
→ a2828z33: 最好加裝前置過濾箱,可以更好的保護主機 03/24 12:44
推 chair209: 最適合的是沒天花板的工業風跟商業空間 03/24 12:44
→ a2828z33: 基本上很難開整台機器大小的維修孔,會有變形問題 03/24 12:44
→ a2828z33: 反正這個東西講得很簡單的話,就是一台大型抽風機 03/24 12:44
推 daleyao: 你維修孔夠大 就是整台拆下來 除非你自己拆 不然找人拆哪 03/24 12:44
→ daleyao: 來的不方便? 03/24 12:45
推 a951l753vin: 我這樣說 如果新家開窗戶 外頭聲音很吵或空氣很髒 03/24 12:45
→ a951l753vin: 那為什麼不裝全熱? 03/24 12:45
→ a2828z33: 結構不麻煩,正常隨便都用15-20年以上 03/24 12:45
→ a2828z33: 如果真的遇到故障,就認了再拆天花板就好 03/24 12:45
→ chair209: 不然如果要拆,最基本要比機器大個兩三倍的維修孔才夠用 03/24 12:46
→ a951l753vin: 跟1樓想法一樣 過濾箱+只開可換濾網的孔大小 03/24 12:46
→ fireheart988: 不然你去裝防霾紗窗 只是那個透風率…嗯 03/24 12:46
→ fireheart988: 防霾紗窗也不便宜 真的不如全熱交換 03/24 12:47
→ chair209: 15年後換空調+天花板拆除又新建,整個工程大概50萬以上 03/24 12:48
→ chair209: 尤其是大樓,你還要保護梯廳、室內裝修申請一大堆麻煩事 03/24 12:51
→ chair209: 甚至有的主機太大沒辦法走電梯,要叫吊車 03/24 12:51
推 wseedw: 我家是開可以拆整台機器的維修孔,外面空氣差,裝全熱不開 03/24 12:55
→ wseedw: 窗舒適很多 03/24 12:55
→ wseedw: 全熱主機沒有很大啦,新大樓很少放不進電梯的 03/24 12:55
推 mopackm53637: 說要拆天花板的根本沒裝過吧,維修口開的跟主機一 03/24 12:55
→ mopackm53637: 樣大就,把舊機拆下來,新機裝上去而已 03/24 12:55
推 b18902040: 簡單說啦,有錢想裝都可以裝啦,沒錢就不要想東想西 03/24 12:56
推 mopackm53637: 吊隱會有一堆爭議就是以前設計師為了美觀維修口開 03/24 12:56
→ mopackm53637: 超小 03/24 12:56
→ b18902040: 從頭到尾都是錢的問題而已 03/24 12:57
推 Allyssa: 維修孔位置大小留對就可以拆裝啊 03/24 12:57
→ Allyssa: 不然冷氣每隔幾年大保養是怎麼弄的 03/24 12:58
→ ziv719: 看來是開口的設計問題,如果錢沒問題還是會選吊隱 03/24 13:00
推 kiii210: 請問全熱對於減少室內落塵到底有沒有幫助啊 03/24 13:01
推 wseedw: 減少落塵有幫助 03/24 13:02
→ wseedw: 但你如果不在意空氣流通,全關窗不裝全熱也是可以減少落 03/24 13:03
→ wseedw: 塵 03/24 13:03
推 daleyao: 相對你整個買房預算 裝吊隱根本完全不貴 03/24 13:04
推 coffeedemon: 全熱就吸外面風進來然後過濾網 濾網有效減少落塵就 03/24 13:04
→ coffeedemon: 有效 但會造成灰塵問題還是人 身上跟頭髮之類的 03/24 13:04
→ daleyao: 重點是不用開窗 光避開外面的噪音就值得了 03/24 13:06
推 frank111: 買特規的東西就是被系統商綁死,價格隨便廠商亂喊 03/24 13:15
推 orrrr: 就我們自己搞工程的來說,全室除濕機跟著過濾會比較有感, 03/24 13:18
→ orrrr: 而且熱交換省電效果一般家庭坪數幾乎是零,廁所有抽風機的 03/24 13:18
→ orrrr: 話co2不會太多 03/24 13:18
推 mcgrady12336: 找個有裝的人家裡自己去換一次濾網跟清一次風管不 03/24 13:36
→ mcgrady12336: 就知道了? 03/24 13:36
→ checkman: 開維修孔可以直上直下 我就這樣做 03/24 13:38
推 SouthEast62: 雖然大家討論的很熱烈,但我有一個困惑,為什麼要 03/24 13:43
→ SouthEast62: 關窗引進濾網過濾的空氣不是用新風機,而是用全熱 03/24 13:43
→ SouthEast62: 交換器?畢竟全熱的主要價值是全年空調都開著時降 03/24 13:43
→ SouthEast62: 低能耗,但台灣的春秋季氣溫適宜時不見得要開空調 03/24 13:43
→ SouthEast62: ,不是嗎?開空調時也是能用新風機進氣的,只是夏 03/24 13:43
→ SouthEast62: 天可能溫差大會稍微增加空調負荷,但只要搭配CO2感 03/24 13:43
→ SouthEast62: 知不要一直抽風進來,理論上會有些幫助。 03/24 13:43
推 benson502: 哪有什麼15年要換,老家的吊隱超過15年了,還是很好用 03/24 13:43
→ benson502: ,要修理也能上去,一堆雲使用者 03/24 13:43
推 a951l753vin: 全熱=新風+熱交換 03/24 13:51
推 lusifa2007: 如果你要長久自住那就裝 如果你有要賣的打算 那你要 03/24 13:53
→ lusifa2007: 考量後手的想法 後手會想自己裝不是用你的舊東西 03/24 13:53
推 chair209: 如果你們是全年無休的開空調,那很厲害 03/24 13:54
推 lusifa2007: 甚至有些買家對於裝潢有自己的想法 你的任何裝潢對他 03/24 13:55
→ lusifa2007: 來說都不會是加分項更別說是吊隱了 03/24 13:55
→ gg553: 有錢天花板這部分都有方法處理啦,就看你覺得花這錢值得嗎 03/24 14:01
→ gg553: ,可以做到以後拆裝都不用叫木工 03/24 14:01
推 wseedw: 基本上裝潢本來就對後手買家加分有限,自己住得舒服比較 03/24 14:18
→ wseedw: 重要 03/24 14:18
推 wseedw: 全熱不開空調的時候也可以保持室內21度上下,冬天很舒適 03/24 14:19
→ wseedw: 啊,不會寒流來家裡就很冷 03/24 14:19
推 LonyIce: 大家比較有爭議的電不是管道清潔嗎?有繞樑的管道也可以 03/24 14:23
→ LonyIce: 清到嗎? 03/24 14:23
推 behind0416: 如果濕度有控制好,管線的重況應該也不會太差 03/24 14:25
推 a951l753vin: 管路問題不可避免 解決方法就是避免爛管 看表面越平 03/24 15:59
→ a951l753vin: 滑越好 再來是養成良好的更換過濾材習慣 03/24 15:59
→ a951l753vin: 所以選配才會再加裝一個過濾箱 03/24 16:00
→ checkman: 維修孔多開幾個就好 開大一點也可以 還用擔心不能換管 03/24 16:18
→ checkman: 線 03/24 16:18
→ kf21517: 有預算當然裝啊 考慮到現在台灣空氣環境 03/24 16:34
→ kf21517: 全熱最大詬病就是風管清潔 問題你濾網跟出風口定期清潔 03/24 16:34
→ kf21517: 買有抗菌不沾黏的那種管子撐個15年沒問題吧 03/24 16:35
→ kf21517: 現在人不都住個10年就想換房了 除非你打算一屋到老死 03/24 16:35
→ kf21517: 維修孔最好能讓整台機子下來最好 省得你運氣差機台壞了 03/24 16:36
→ kf21517: 又要把天花板整個打了 03/24 16:36
→ kf21517: 吊隱只開換濾網的大小你未來一定氣死 03/24 16:39